근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위한 안전난간의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

1

상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행을 유지할 것

2

안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100[kg] 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것

3

난간대는 지름 2.7[cm] 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것

4

발끝막이판은 바닥면등으로부터 20[cm] 이상의 높이를 유지할 것

해설

안전난간 기준(산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조)상 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10cm 이상 높이, 난간대는 지름 2.7cm 이상 금속제 파이프, 100kg 이상 하중에 견디는 구조여야 한다.
발끝막이판을 20cm 이상 유지해야 한다는 설명은 기준(10cm)과 달라 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.