가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침으로 틀린 것은? | [산업안전기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 21년 3회차
가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침으로 틀린 것은?
1
건축물 안에 설치되는 경우, 감지 대상가스의 비중이 공기보다 무거운 경우에는 건축물 내의 하부에 설치하여야 한다.
2
독성가스 누출감지경보기는 해당 독성가스 허용농도의 25[%] 이하에서 경보가 울리도록 설정하여야 한다.
3
하나의 감지대상가스가 가연성이면서 독성인 경우에는 독성가스를 기준하여 가스누출감지경보기를 선정하여야 한다.
4
암모니아를 제외한 가연성가스 누출감지경보기는 방폭성능을 갖는 것이어야 한다.
해설
가스누출감지경보기의 경보설정값은 가연성가스는 폭발하한계의 25% 이하, 독성가스는 허용농도(TLV-TWA) 이하로 설정한다.
보기 중 독성가스에 '허용농도의 25% 이하'를 적용한 서술은 틀렸다(가연성가스 기준과 혼동).