3,300/220[V], 20[kVA] 인 3상 변압기로부터 공급받고 있는 저압 전선 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 21년 3회차
3,300/220[V], 20[kVA] 인 3상 변압기로부터 공급받고 있는 저압 전선로의 절연 부분의 전선과 대지 간의 절연저항의 최솟값은 약 몇 [Ω] 인가?(단, 변압기의 저압 측 중성점에 접지가 되어 있다.)
1
4,840
2
1,240
3
8,383
4
2,794
해설
절연저항의 최솟값은 약 8,383Ω이다.
저압전선로의 누설전류는 최대공급전류의 1/2000 이하로 제한된다.
먼저 사용전류를 구하면
[A]누설전류는
[A]따라서 절연저항은
[Ω]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.