모두CBT

3,300/220[V], 20[kVA] 인 3상 변압기로부터 공급받고 … | [산업안전기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 21년 3회차

3,300/220[V], 20[kVA] 인 3상 변압기로부터 공급받고 있는 저압 전선로의 절연 부분의 전선과 대지 간의 절연저항의 최솟값은 약 몇 [Ω] 인가?(단, 변압기의 저압 측 중성점에 접지가 되어 있다.)

1

4,840

2

1,240

3

8,383

4

2,794

해설

절연저항의 최솟값은 약 8,383Ω이다.

저압전선로의 누설전류는 최대공급전류의 1/2000 이하로 제한된다.

먼저 사용전류를 구하면
I=20,0003×220≈52.49I=\dfrac{20{,}000}{\sqrt{3}\times 220}\approx 52.49 [A]

누설전류는
Ig=52.492000≈0.02624I_g=\dfrac{52.49}{2000}\approx 0.02624 [A]

따라서 절연저항은
R=VIg=2200.02624≈8,383R=\dfrac{V}{I_g}=\dfrac{220}{0.02624}\approx 8{,}383 [Ω]

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 21년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기