비상콘센트설비의 화재안전성능기준에 대한 내용이다.(가 상세 페이지

비상콘센트설비의 화재안전성능기준에 대한 내용이다.


(가) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 7개이다.

이 경우 전선의 용량은 비상콘센트 몇개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가?


(나) 비상콘센트의 보호함 상부에 설치하는 표시등의 색은?


(다) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 30MΩ으로 측정되었다.

절연저항의 적합여부와 그 이유를 쓰시오.

해설

(가) 3개


(나) 적색


(다) 적합여부 : 적합

이유 : 20MΩ 이상이므로