모두CBT

반자틀·수장공사에 관한 빈칸을 채우시오.(1) 반자틀받이 행거를 고정하… | 건축기사 실기 · 2021년 2회차 기출문제 상세 페이지

15

반자틀·수장공사에 관한 빈칸을 채우시오.
(1) 반자틀받이 행거를 고정하는 달대볼트는 주변부 단부에서 150mm 이내에 배치하고 간격은 900mm 정도로 한다. 천장 깊이가 1.5m 이상이면 가로·세로 ( ① )m 정도의 간격으로 달대볼트의 흔들림 방지용 보강재를 설치한다.
(2) 콘크리트 부재에 설치할 때는 미리 매입한 인서트나 앵커볼트에 달대볼트를 반자틀받이에 대하여 ( ② )mm 간격 이내로 설치하여 충분한 내력을 확보한다.

해설

① 1.8 ② 1,600


[해설]

건축공사 표준시방서(수장공사)에서 달대볼트는 반자틀받이를 매달아 천장 하중을 구조체에 전달하는 부재이다.

천장 깊이가 1.5m 이상으로 깊으면 달대볼트가 길어져 흔들리기 쉬우므로, 가로·세로 1.8m 정도 간격으로 흔들림 방지용 보강재를 설치한다. 콘크리트 부재에는 미리 매입한 인서트나 앵커볼트에 달대볼트를 반자틀받이에 대해 1,600mm 간격 이내로 설치해 내력을 확보한다.

혼동 주의: 달대볼트 기본 간격은 900mm, 주변부 단부 거리는 150mm 이내로 빈칸 수치와 구분한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

건축기사 실기 · 2021년 2회차 26문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기