1. 반자틀받이 행거를 고정하는 달대볼트는 천장재가 떨어지지 않도록 인서트, 용접 등 상세 페이지
1. 반자틀받이 행거를 고정하는 달대볼트는 천장재가 떨어지지 않도록 인서트, 용접 등의 적절한 공법으로 설치한다. 달대볼트는 주변부의 단부로부터 150mm 이내에 배치하고 간격은 900mm 정도로 한다. 천장깊이가 1.5m이상인 경우에는 가로, 세로 ( #1 )m 정도의 간격으로 달대볼트의 흔들림 방지용 보강재를 설치한다.
2.현장타설 콘크리트 및 프리캐스트 콘크리트 부재에 설치할 경우, 미리 설치한 강제 인서트나 앵커볼트에 달대볼트를 반자틀받이에 대해 ( #2 )mm 간격 이내로 설치하고, 또한 재하에 대해서 충분한 내력이 확보되도록 한다.
해설
1. 1.8m
2. 1600mm
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.