모두CBT

다음은 수장공사와 관련된 내용이다. 괄호 안을 채우시오. 상세 페이지

다음은 수장공사와 관련된 내용이다. 괄호 안을 채우시오.


1. 반자틀받이 행거를 고정하는 달대볼트는 천장재가 떨어지지 않도록 인서트, 용접 등의 적절한 공법으로 설치한다. 달대볼트는 주변부의 단부로부터 150mm 이내에 배치하고 간격은 900mm 정도로 한다. 천장깊이가 1.5m 이상인 경우에는 가로, 세로 ( )m 정도의 간격으로 달대볼트의 흔들림 방지용 보강재를 설치한다.


2. 현장타설 콘크리트 및 프리캐스트 콘크리트 부재에 설치할 경우, 미리 설치한 강재 인서트나 앵커볼트에 달대볼트를 반자틀받이에 대해 ( )mm 간격 이내로 설치하고, 또한 재하에 대해서 충분한 내력이 확보되어야 한다.

해설

1. 1.8

2. 1600