다음 그림에 표시된 ①~④ 줄눈의 명칭을 각각 쓰시오.1바닥판보기둥21… | 건축기사 실기 · 2018년 1회차 기출문제 상세 페이지
15
다음 그림에 표시된 ①~④ 줄눈의 명칭을 각각 쓰시오.
해설
① 조절줄눈(Control Joint)
② 미끄럼줄눈(Sliding Joint)
③ 시공줄눈(Construction Joint)
④ 신축줄눈(Expansion Joint)
② 미끄럼줄눈(Sliding Joint)
③ 시공줄눈(Construction Joint)
④ 신축줄눈(Expansion Joint)
[해설]
콘크리트 줄눈은 설치 목적에 따라 균열 유도·변위 허용·타설 이음·구조 분리로 나뉜다. 그림 속 위치를 보면 어떤 목적인지 알 수 있다.
- 조절줄눈 — 바닥판 윗면을 일부러 얇게 끊어, 건조수축 균열이 이 선을 따라서만 생기게 한다.
- 미끄럼줄눈 — 보와 기둥 사이에 두어 부재끼리 미끄러지며 움직일 수 있게 한다.
- 시공줄눈 — 기초판을 타설한 뒤 지하벽을 이어 칠 때처럼 타설을 멈췄다가 다시 친 이음부에 생긴다.
- 신축줄눈 — 지하벽과 1층 바닥판 사이처럼 구조체를 완전히 떼어 놓아 온도 신축·부동침하를 흡수한다.
혼동 주의: 콜드조인트는 계획 없이 타설이 지연되어 생긴 불량 이음이다. 미리 계획해 두는 시공줄눈과는 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요