「건축공사 표준시방서」에 따라 압축강도 시험을 하지 않고 거푸집널을 떼어낼 수 있는 콘크리트의 재령(일)이다. (기초·보 옆·기둥·벽) 빈칸에 알맞은 숫자를 쓰시오.
| 평균기온 | 조강포틀랜드시멘트 | 보통포틀랜드시멘트 · 고로슬래그시멘트(1종) | 고로슬래그시멘트(2종) · 포틀랜드포졸란시멘트(2종) |
|---|---|---|---|
| 20℃ 이상 | ① | ③ | 5 |
| 20℃ 미만 10℃ 이상 | ② | 6 | ④ |
해설
① 2
② 3
③ 4
④ 8
[해설]
건축공사 표준시방서에 따라 기초·보 옆·기둥·벽의 측면 거푸집널은 하중을 받지 않으므로 압축강도 시험 없이 재령만으로 떼어낼 수 있다.
- 20℃ 이상: 조강 2일, 보통·고로슬래그 1종 4일, 고로슬래그 2종·포졸란 2종 5일.
- 20℃ 미만 10℃ 이상: 조강 3일, 보통·고로슬래그 1종 6일, 고로슬래그 2종·포졸란 2종 8일.
기온이 낮을수록, 초기강도가 늦게 나는 시멘트일수록 길어지므로 '2·4·5 / 3·6·8'로 묶어 외운다.