한중콘크리트 시공 시 동해를 막기 위한 초기양생 주의사항을 3가지 쓰시… | 건축기사 실기 · 2021년 1회차 기출문제 상세 페이지
13
한중콘크리트 시공 시 동해를 막기 위한 초기양생 주의사항을 3가지 쓰시오.
해설
① AE제·AE감수제·고성능AE감수제 중 하나를 사용해 동결저항성을 높인다. ② 초기강도 5MPa에 도달할 때까지 보온양생을 실시한다. ③ 보온양생 종료 후 급격한 건조·냉각이 없도록 틈 없이 덮어 양생을 이어간다.
[해설]
한중콘크리트는 굳기 시작하는 초기에 얼면 강도가 회복되지 않을 만큼 떨어진다. 그래서 얼어도 견디는 힘(동결저항성)을 높이고 초기에 보온하는 것이 핵심이다.
- AE제·AE감수제·고성능AE감수제 — 미세한 공기포가 물이 얼며 팽창하는 압력을 흡수해 동결저항성을 높인다.
- 보온양생 — 압축강도 5MPa에 이를 때까지 보온해 초기 동해를 막는다.
- 보온 종료 후 덮기 — 급격한 건조나 온도 강하로 표면균열이 생기지 않게 틈 없이 덮어 서서히 바깥 공기에 적응시킨다.
혼동 주의: 5MPa는 초기 동해를 피하기 위한 최소 강도이며, 거푸집 해체 기준 강도와는 별개다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요