다음 이음(줄눈)을 간단히 설명하시오.(1) 콜드 조인트(Cold Jo… | 건축기사 실기 · 2018년 2회차 기출문제 상세 페이지
11
다음 이음(줄눈)을 간단히 설명하시오.
(1) 콜드 조인트(Cold Joint)
(2) 조절줄눈(Control Joint)
(3) 신축줄눈(Expansion Joint)
해설
(1) 콜드 조인트 — 콘크리트를 이어칠 때 먼저 친 부분과 일체화되지 못해 생기는 계획되지 않은 시공 이음
(2) 조절줄눈 — 바닥판의 건조수축 균열을 한 곳으로 유도하기 위해 미리 넣는 줄눈
(3) 신축줄눈 — 온도 변화에 따른 팽창·수축, 부등침하·진동 등에 의한 균열을 막기 위해 두는 줄눈
[해설]
콘크리트 이음은 계획되지 않은 이음(콜드 조인트)과 균열 제어를 위해 계획한 줄눈(조절·신축줄눈)으로 나뉜다.
- 콜드 조인트 — 먼저 친 콘크리트가 굳은 뒤 이어 쳐서 일체화되지 못한 이음으로, 누수·강도 저하의 원인이다.
- 조절줄눈 — 바닥판 건조수축 균열이 정해진 곳에만 생기도록 미리 단면을 약하게 만든 줄눈이다.
- 신축줄눈 — 온도 팽창·수축, 부등침하·진동에 따른 움직임을 구조체를 완전히 끊어 흡수하는 줄눈이다.
혼동 주의: 조절줄눈은 균열을 유도하고, 신축줄눈은 구조체를 분리해 균열을 막는다.