「산업안전보건법령」상 거푸집 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 대한 사업주의 준수사항 3가지를 수치를 포함하여 쓰시오.

해설

① 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 아니할 것
② 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
③ 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2는 동바리 유형별 조립 안전조치를 정한다. 파이프 서포트는 이음과 높이를 규제한다.

  • 3개 이상 이어 쓰기 금지 — 이음부가 많을수록 좌굴에 약해진다.
  • 이을 때는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 쓴다 — 이음부가 꺾이거나 빠지지 않게 하기 위해서다.
  • 높이 3.5m를 넘으면 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치한다 — 한 방향만 두면 직각 방향으로 쓰러지므로 두 방향으로 묶고 연결재가 밀리지 않게 고정한다.