「산업안전보건법령」상 거푸집 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 대한 사… | 2020년 건설안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
5
「산업안전보건법령」상 거푸집 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 대한 사업주의 준수사항 3가지를 수치를 포함하여 쓰시오.
해설
① 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 아니할 것
② 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
③ 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 동바리 유형별 안전조치 중 파이프 서포트 규정이다. 숫자는 3 - 4 - 3.5 - 2로 외운다.
- 3개 이상 이어서 사용 금지 — 이음부가 많아지면 좌굴(옆으로 휘며 꺾임)에 약해진다.
- 볼트 4개 이상 또는 전용철물 — 이음부가 어긋나거나 빠지지 않게 단단히 잇는다.
- 높이 3.5m 초과 시 2m 이내마다 수평연결재 2개 방향 — 가로로 묶어 좌굴 길이를 줄이며, 두 방향이어야 어느 쪽으로도 쓰러지지 않는다.
혼동 주의: 조립강주는 높이 4m 초과 시 4m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치한다.