「산업안전보건법령」상, 콘크리트 펌프카 작업 시 감전 위험이 있는 경우, 사업주가 취해야 하는 조치사항 2가지를 쓰시오.
해설

차량등을 충전부로부터 300cm 이상 이격(대지전압 50kV 초과 시 10kV마다 10cm씩 증가)
지상의 근로자가 접지점에 접촉하지 않도록 조치


해설

펌프카처럼 붐이 긴 장비는 직접 닿지 않아도 전기가 튄다. 그래서 거리를 규정한다.

기본 이격거리는 300cm이고, 대지전압이 50kV를 넘으면 10kV 증가마다 10cm씩 늘린다. 예를 들어 80kV면 300 + 30 = 330cm다.

예외가 하나 있다. 차량 높이를 낮춘 상태로 이동하는 경우에는 120cm 이상(50kV 초과 시 동일하게 증가)으로 완화된다.

두 번째 항목이 중요하다. 차량이 접지돼 있으면 전류가 차체를 타고 접지점으로 흐르는데, 그 지점에 서 있던 지상 근로자가 감전된다. 붐에 닿은 사람이 아니라 땅에 있던 사람이 죽는 사고가 실제로 잦아 별도 규정이 있다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제322조