대지전압 220V의 충전부에 작업자가 접촉하였다. 인체저항이 1,000… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 9. 감전/전기작업(계산) 상세 페이지
6
대지전압 220V의 충전부에 작업자가 접촉하였다. 인체저항이 1,000Ω, 발과 대지 사이 접촉저항이 400Ω으로 서로 직렬이라고 할 때
(1) 인체에 흐르는 통전전류[mA]를 구하시오.
(2) 통전시간이 0.5초일 때 Dalziel식(심실세동전류 [mA])으로 심실세동전류를 구하고, (1)의 통전전류와 비교하여 심실세동 발생 여부를 판정하시오.
(1) 인체에 흐르는 통전전류[mA]를 구하시오.
(2) 통전시간이 0.5초일 때 Dalziel식(심실세동전류 [mA])으로 심실세동전류를 구하고, (1)의 통전전류와 비교하여 심실세동 발생 여부를 판정하시오.
해설
[모범답안]
(1) 총저항 R = 인체저항 + 접촉저항 = Ω.
A 157.1mA.
검산: V ✓
(2) 심실세동전류 mA.
비교: 통전전류 157.1mA 심실세동전류 233.3mA.
판정: 0.5초 조건의 심실세동전류(233.3mA) 미만이므로 이 조건에서 심실세동은 일어나지 않으나, 이탈전류를 크게 초과하는 매우 위험한 값이다.
■ 핵심 채점어: R = 1000+400 = 1400 / I = 220/1400 = 157.1mA / 165/√0.5 = 233.3mA / 157 < 233 / 심실세동 미만(위험)
※ 근거: 옴의 법칙(직렬 합성저항 R=인체+접촉) + Dalziel 심실세동전류식 I=165/√T[mA](통전시간 0.03~3초 적용, 국내 통용식). 165는 코퍼스의 심실세동 계산과 동일 상수.
(1) 총저항 R = 인체저항 + 접촉저항 = Ω.
A 157.1mA.
검산: V ✓
(2) 심실세동전류 mA.
비교: 통전전류 157.1mA 심실세동전류 233.3mA.
판정: 0.5초 조건의 심실세동전류(233.3mA) 미만이므로 이 조건에서 심실세동은 일어나지 않으나, 이탈전류를 크게 초과하는 매우 위험한 값이다.
■ 핵심 채점어: R = 1000+400 = 1400 / I = 220/1400 = 157.1mA / 165/√0.5 = 233.3mA / 157 < 233 / 심실세동 미만(위험)
※ 근거: 옴의 법칙(직렬 합성저항 R=인체+접촉) + Dalziel 심실세동전류식 I=165/√T[mA](통전시간 0.03~3초 적용, 국내 통용식). 165는 코퍼스의 심실세동 계산과 동일 상수.
[해설]
인체저항과 접촉저항이 직렬이므로 옴의 법칙으로 통전전류를 구하고, 이를 Dalziel식으로 구한 심실세동전류와 비교한다.
통전전류
A = 157.1mA
심실세동전류
mA
157.1mA < 233.3mA이므로 0.5초 통전으로는 심실세동에 이르지 않는다. 다만 이탈전류(약 10mA)를 크게 넘는 매우 위험한 전류다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.