단상 2선식 대지전압 220V 저압 전로가 있다. 최대공급전류(정격전류)가 20A이고, 저압 전로의 누설전류는 최대공급전류의 을 넘지 않아야 한다는 기술기준을 적용할 때, 이 전로가 갖추어야 할 최소 절연저항[Ω] 및 [MΩ]을 구하시오. (허용 누설전류 산정→절연저항 역산, 계산과정 포함)
해설
[모범답안]
(1) 허용 누설전류 = 최대공급전류 A = 10mA.
(2) 절연저항 최소값 Ω = 0.022MΩ.
검산: 22,000Ω 0.01A = 220V ✓
∴ 최소 절연저항 = 22,000Ω(=0.022MΩ) 이상이어야 한다.
■ 핵심 채점어: 허용누설전류 = 20×1/2000 / 10mA(0.01A) / R = V/I / 220/0.01 / 22,000Ω(0.022MΩ)
※ 근거: 저압 전로의 누설전류는 최대공급전류의 1/2000을 넘지 않도록 유지(전기설비 기술기준상 누설전류 제한 규정·통설) + 옴의 법칙 역산(R = V/I). 감전방지를 위한 접지·절연 취지는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계·기구의 접지) 계열.