단상 대지전압 220V 저압 전로에서 어느 전기기계의 절연저항을 측정하니 0.2MΩ이었다. 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1
단상 대지전압 220V 저압 전로에서 어느 전기기계의 절연저항을 측정하니 0.2MΩ이었다.
(1) 이때 대지로 흐르는 누설전류[mA]를 옴의 법칙으로 구하시오.
(2) 이 회로에 정격감도전류 30mA인 인체보호용 누전차단기가 설치되어 있을 때, 정상상태에서 이 누설전류만으로 차단기가 동작(오작동)하는지 판정하시오. (계산과정과 함께 쓸 것)
(1) 이때 대지로 흐르는 누설전류[mA]를 옴의 법칙으로 구하시오.
(2) 이 회로에 정격감도전류 30mA인 인체보호용 누전차단기가 설치되어 있을 때, 정상상태에서 이 누설전류만으로 차단기가 동작(오작동)하는지 판정하시오. (계산과정과 함께 쓸 것)
해설
[모범답안]
(1) 절연저항 R = 0.2MΩ = Ω.
누설전류 A = 1.1mA.
검산: 200,000Ω 0.0011A = 220V ✓
∴ 누설전류 = 1.1mA
(2) 누설전류 1.1mA 정격감도전류 30mA 이므로 감도전류 미만 → 차단기는 동작하지 않는다(정상, 오작동 아님).
■ 핵심 채점어: I_g = V/R / 220/200000 / 1.1mA / 30mA 미만 / 동작하지 않음(정상)
※ 근거: 옴의 법칙(누설전류 = 대지전압 ÷ 절연저항). 누전차단기 정격감도전류(30mA 이하)·동작시간(0.03초 이내) 개념은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)에 근거. 제304조 조문 제목·수치(30mA/0.03s)는.
(1) 절연저항 R = 0.2MΩ = Ω.
누설전류 A = 1.1mA.
검산: 200,000Ω 0.0011A = 220V ✓
∴ 누설전류 = 1.1mA
(2) 누설전류 1.1mA 정격감도전류 30mA 이므로 감도전류 미만 → 차단기는 동작하지 않는다(정상, 오작동 아님).
■ 핵심 채점어: I_g = V/R / 220/200000 / 1.1mA / 30mA 미만 / 동작하지 않음(정상)
※ 근거: 옴의 법칙(누설전류 = 대지전압 ÷ 절연저항). 누전차단기 정격감도전류(30mA 이하)·동작시간(0.03초 이내) 개념은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)에 근거. 제304조 조문 제목·수치(30mA/0.03s)는.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.