모두CBT

단상 대지전압 220V 저압 전로에서 어느 전기기계의 절연저항을 측정하니 0.2MΩ이었다. 상세 페이지

1
단상 대지전압 220V 저압 전로에서 어느 전기기계의 절연저항을 측정하니 0.2MΩ이었다.
(1) 이때 대지로 흐르는 누설전류[mA]를 옴의 법칙으로 구하시오.
(2) 이 회로에 정격감도전류 30mA인 인체보호용 누전차단기가 설치되어 있을 때, 정상상태에서 이 누설전류만으로 차단기가 동작(오작동)하는지 판정하시오. (계산과정과 함께 쓸 것)
해설
[모범답안]
(1) 절연저항 R = 0.2MΩ = 0.2×106=200,0000.2\times10^{6}=200{,}000Ω.
누설전류 Ig=VR=220200,000=0.0011I_g=\dfrac{V}{R}=\dfrac{220}{200{,}000}=0.0011A = 1.1mA.
검산: 200,000Ω ×\times 0.0011A = 220V ✓
∴ 누설전류 = 1.1mA

(2) 누설전류 1.1mA <\lt 정격감도전류 30mA 이므로 감도전류 미만 → 차단기는 동작하지 않는다(정상, 오작동 아님).
■ 핵심 채점어: I_g = V/R / 220/200000 / 1.1mA / 30mA 미만 / 동작하지 않음(정상)
※ 근거: 옴의 법칙(누설전류 = 대지전압 ÷ 절연저항). 누전차단기 정격감도전류(30mA 이하)·동작시간(0.03초 이내) 개념은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)에 근거. 제304조 조문 제목·수치(30mA/0.03s)는.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.