방폭 전기기기의 EPL(Equipment Protection Level… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 8. 전기 방폭 관리 상세 페이지
2
방폭 전기기기의 EPL(Equipment Protection Level, 기기보호등급) Ga·Gb·Gc에 대하여,
① EPL이 의미하는 바를 한 줄로 쓰고,
② Ga·Gb·Gc가 각각 적용(설치)될 수 있는 폭발위험장소(0/1/2종)를 매칭하시오.
① EPL이 의미하는 바를 한 줄로 쓰고,
② Ga·Gb·Gc가 각각 적용(설치)될 수 있는 폭발위험장소(0/1/2종)를 매칭하시오.
해설
[모범답안]
① EPL: 기기가 점화원이 될 확률(위험도)에 따라 부여하는 기기 보호등급
② Ga → 0종, Gb → 1종, Gc → 2종
(Ga는 2개 고장 상태에서도 점화되지 않는 매우 높은 보호수준, Gb는 정상+예상 고장 시, Gc는 정상 작동 시 보호)
■ 핵심 채점어: 기기보호등급/점화 확률 / Ga=0종 / Gb=1종 / Gc=2종
※ 근거: KS C IEC 60079-0(EPL 정의), KS C IEC 60079-14(EPL과 폭발위험장소 대응: Ga=0종·Gb=1종·Gc=2종)
① EPL: 기기가 점화원이 될 확률(위험도)에 따라 부여하는 기기 보호등급
② Ga → 0종, Gb → 1종, Gc → 2종
(Ga는 2개 고장 상태에서도 점화되지 않는 매우 높은 보호수준, Gb는 정상+예상 고장 시, Gc는 정상 작동 시 보호)
■ 핵심 채점어: 기기보호등급/점화 확률 / Ga=0종 / Gb=1종 / Gc=2종
※ 근거: KS C IEC 60079-0(EPL 정의), KS C IEC 60079-14(EPL과 폭발위험장소 대응: Ga=0종·Gb=1종·Gc=2종)
[해설]
KS C IEC 60079-0의 EPL은 기기가 점화원이 될 확률에 따라 매기는 기기 보호등급이다. KS C IEC 60079-14는 이 등급을 장소의 위험도에 맞춰 고르게 한다.
- Ga는 0종에 쓴다. 고장 두 개가 겹쳐도 점화되지 않는 매우 높은 보호수준이라 폭발성 분위기가 늘 있는 장소에 맞다.
- Gb는 1종에 쓴다. 정상 작동 때는 물론 예상되는 고장이 나도 점화원이 되지 않기 때문이다.
- Gc는 2종에 쓴다. 정상 작동 중에만 보호되므로 이상이 있을 때만 잠깐 폭발성 분위기가 생기는 장소에 맞다.
외우는 요령: a·b·c 순서가 0·1·2종 순서와 같다. 상위 등급 기기는 하위 종 장소에도 쓸 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.