모두CBT

출제 26-1/25-3/20-2/19-2/17-1/16-4동바리로 사용… | [건설안전산업기사 실기] 4. 가설공사 상세 페이지

26

출제 26-1/25-3/20-2/19-2/17-1/16-4

동바리로 사용하는 파이프서포트에 대한 설치기준 3가지이다. 빈칸을 채우시오.
① 파이프서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않을 것
② 이어서 사용하는 경우에는 ( ② )개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
③ 높이가 ( ③ ) m를 초과하는 경우에는 높이 ( ④ ) m 이내마다 수평연결재를 ( ⑤ )개 방향으로 만들고 변위를 방지할 것
해설
① 3
② 4
③ 3.5
④ 2
⑤ 2


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 동바리 조립 기준 가운데 파이프서포트 항목이다.

  • 이음 개수 — 이을수록 좌굴에 약해지므로 파이프서포트는 3개 이상 이어서 쓰지 않는다.
  • 이음 방법 — 이을 때는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물로 단단히 잇는다.
  • 수평연결재 — 높이가 3.5m를 초과하면 높이 2m 이내마다 2개 방향으로 수평연결재를 설치해 변위를 막는다.

혼동 주의: 3.5m는 수평연결재가 필요해지는 높이이고, 2m는 그 설치 간격이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.