출제 25-3/23-1/20-4/20-1/16-2/15-2곤돌라형 달비… | [건설안전기사 실기] 7. 건설기계·양중·운반 안전 상세 페이지
49
출제 25-3/23-1/20-4/20-1/16-2/15-2
곤돌라형 달비계에 사용할 수 없는 와이어로프의 조건이다.① ( ① )가 있는 것
② 한 꼬임에서 끊어진 ( ② )의 수가 ( ③ ) 이상인 것
③ 지름의 감소가 공칭지름의 ( ④ )를 초과하는 것
④ 심하게 변형되거나 ( ⑤ )된 것
해설
① 이음매
② 소선
③ 10%
④ 7%
⑤ 부식
② 소선
③ 10%
④ 7%
⑤ 부식
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 달비계 구조 기준은 강도가 떨어졌다고 보는 와이어로프의 사용을 금지한다.
- 이음매가 있는 것 — 이은 부위는 강도가 약해 끊어지기 쉽다.
- 소선 10% 이상 단선 — 한 꼬임에서 끊어진 소선(로프를 이루는 가는 철사) 수가 10% 이상이면 단면이 줄어 쓸 수 없다.
- 지름 감소 7% 초과 — 마모 등으로 지름이 공칭지름의 7%를 넘게 줄어든 것이다.
- 심한 변형·부식 — 수치와 상관없이 눈으로 보이는 손상이면 사용을 금지한다.
혼동 주의: 소선 단선은 10% 이상, 지름 감소는 7% 초과로 숫자뿐 아니라 이상·초과 표현도 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.