출제 24-1누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치해… | [건설안전기사 실기] 3. 산업안전보건법령 상세 페이지
47
출제 24-1
누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구를 3가지 쓰시오.① 대지전압 ( ① )V를 초과하는 ( ② ) 또는 ( ③ ) 전기기계·기구
② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 ( ④ )에서 사용하는 ( ⑤ ) 전기기계·기구
③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
해설
① 150
② 이동형
③ 휴대형
④ 습윤장소
⑤ 저압용
② 이동형
③ 휴대형
④ 습윤장소
⑤ 저압용
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 감전 위험이 큰 전기기계·기구와 장소를 정해 누전차단기 설치를 의무화한다.
- 대지전압 150V 초과 — 이 전압을 넘으면 누전 때 몸에 흐르는 전류가 치명적일 수 있다.
- 이동형·휴대형 — 들고 옮기며 써서 코드 손상·절연 열화가 잦고 손에 직접 닿는다.
- 습윤장소 — 물기가 있으면 인체 저항이 낮아져 작은 누전에도 큰 전류가 흐른다.
- 저압용 — 습윤장소에서는 이동형인지와 관계없이 저압용 전기기계·기구가 모두 대상이다.
혼동 주의: 철판·철골 위 같은 도전성 높은 장소는 저압용 전체가 아니라 이동형·휴대형만 대상이다.