모두CBT

출제 25-1/21-3/14-1내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해… | [산업안전산업기사 실기] 5. 전기 및 화공 안전 상세 페이지

16

출제 25-1/21-3/14-1

내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 계측장치를 설치해야 하는 화학설비의 종류 6가지를 쓰시오.
① ( ① )반응이 일어나는 반응장치
② ( ② ), ( ③ ), ( ④ ), ( ⑤ ) 등 분리 장치
③ 가열물질의 온도가 ( ⑥ ) 또는 ( ⑦ )보다 높은 설비
④ ( ⑧ ) 등 이상 화학반응에 의해 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비
⑤ 온도가 섭씨 ( ⑨ )도 이상이거나 게이지 압력이 ( ⑩ ) kPa 이상인 설비
⑥ ( ⑪ ) 또는 ( ⑫ )
해설
① 발열
② 증류
③ 정류
④ 증발
⑤ 추출
⑥ 분해온도
⑦ 발화점
⑧ 반응폭주
⑨ 350
⑩ 980
⑪ 가열로
⑫ 가열기


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 위험물질을 기준량 이상 다루는 특수화학설비에 온도계·유량계·압력계 같은 계측장치를 설치하도록 정하고 있다. 대상은 내부 이상을 늦게 알아채면 폭발이나 화재로 번지는 설비들이다.

  • 발열반응이 일어나는 반응장치는 열이 쌓이면 반응이 스스로 빨라진다.
  • 증류·정류·증발·추출 같은 분리장치는 가열과 상변화로 온도·압력이 계속 바뀐다.
  • 가열물질이 분해온도나 발화점보다 높은 온도에서 운전되는 설비는 조금만 이상이 생겨도 분해되거나 불이 붙을 수 있다.
  • 반응폭주(발열반응이 제어되지 않고 연쇄적으로 가속되는 현상) 같은 이상 반응으로 위험물질이 생길 수 있는 설비도 대상이다.
  • 온도 350℃ 이상이거나 게이지압력 980kPa 이상에서 운전되는 고온·고압 설비도 포함된다.
  • 가열로와 가열기는 직접 불을 때서 가열하는 설비라 대상에 든다.

외우는 요령: 기준 수치는 350℃와 980kPa(약 10kgf/cm2) 두 개뿐이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.