옥내에는 건조한 장소, 습기진 장소, 노출배선 장소, 은폐배선 장소, … | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지
8
옥내에는 건조한 장소, 습기진 장소, 노출배선 장소, 은폐배선 장소, 점검불가 장소 등으로 되어 있다면 적용 가능한 배선방법은?
해설
1) 2종 가요전선관 배선
2) 합성 수지관 배선
3) 금속관 배선
4) 케이블 배선
5) 케이블 트레이 배선
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 시설장소별 배선방법 표에서 건조·습기·노출·은폐·점검불가 장소에 모두 시설할 수 있는 방법을 고르는 문제다. 결국 기계적 보호와 절연이 스스로 확보되는 배선방법만 남는다.
- 2종 가요전선관 배선 — 금속제 가요관이라 굴곡부에 쓰고 보호력도 충분하다.
- 합성수지관 배선 — 절연성·내식성이 좋아 습기 있는 장소에도 쓴다.
- 금속관 배선 — 기계적 보호가 가장 확실해 모든 장소에 쓸 수 있다.
- 케이블 배선 — 외장(시스)이 전선을 보호해 은폐·점검불가 장소에도 쓸 수 있다.
- 케이블트레이 배선 — 트레이에 케이블을 올려 지지하는 방식이라 장소 제한이 없다.
혼동 주의: 금속몰드·합성수지몰드·애자 배선은 점검할 수 없는 은폐장소에 쓸 수 없어 답에서 빠진다.