모두CBT

( ① ) 등을 취급하는 설비의 주위에는 누설범위를 국한하기 위한 설비… | 2023년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지

19
( ① ) 등을 취급하는 설비의 주위에는 누설범위를 국한하기 위한 설비와, ( ① ) 등을 안전한 장소에 설치된 저장실로 유입시킬 수 있는 설비를 갖출 것. ( ① ) 등을 취급하는 설비에는 불활성기체를 봉입하는 장치를 갖출 것

( ② ) 등을 취급하는 설비는 은, 수은, 동, 마그네슘 또는 이들을 성분으로 하는 합금으로 만들지 아니할 것. ( ② ) 등을 취급하는 설비에는 연소성 혼합기체의 생성에 의한 폭발을 방지하기 위한 불활성기체 또는 수증기를 봉입하는 장치를 갖출 것

지정수량 이상의 ( ③ ) 등을 취급하는 제조소의 위치는, 건축물의 벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측으로부터 해당 제조소의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측까지의 사이에 다음 식에 의하여 요구되는 거리 이상의 안전거리를 둘 것
해설
①: 알킬알루미늄
②: 아세트알데히드
③: 히드록실아민


[해설]

위험물제조소 기준의 특례는 반응성이 특히 큰 위험물을 취급하는 설비에 강화된 기준을 추가로 둔다.

  • 알킬알루미늄등 — 물·공기와 격렬히 반응하므로 누설범위를 국한하는 설비, 저장실로 유입시키는 설비, 불활성기체 봉입장치를 갖춘다.
  • 아세트알데히드등 — 은·수은·동·마그네슘과 반응해 폭발성 화합물을 만들므로 이 금속과 그 합금을 설비 재질로 쓰지 않는다.
  • 히드록실아민등 — 폭발 위험이 커서 별도 식으로 계산한 안전거리 이상을 둔다.

히드록실아민등의 안전거리는 D = 51.1 × ∛N(N은 지정수량 배수)으로 구한다. 봉입 가스는 알킬알루미늄등이 불활성기체, 아세트알데히드등이 불활성기체 또는 수증기인 점도 구분한다.