모두CBT

위험물을 취급할 때 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에서 정전기를 유효… | 2024년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지

5
위험물을 취급할 때 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에서 정전기를 유효하게 제거하는 방법 3가지를 쓰시오.
해설
①: 공기 이온화
②: 공기 중의 상대습도 70% 이상
③: 접지


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 4에 따라 정전기 발생 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거하는 설비를 둔다. 방법은 전하를 흘려보내거나 중화하는 것이다.

  • 접지 — 설비에 쌓인 전하를 대지로 흘려보낸다.
  • 상대습도 70% 이상 — 물체 표면에 수분막이 생겨 전하가 새어 나간다.
  • 공기 이온화 — 이온화된 공기가 대전된 전하를 중화한다.

혼동 주의: 습도 기준은 60%가 아니라 70% 이상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2024년 위험물산업기사실기 2회 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물산업기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기