건축전기설비의 전력설비 간선 설계 시 고려사항 4가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
건축전기설비의 전력설비 간선 설계 시 고려사항 4가지를 쓰시오.
해설
① 설계조건 — 배전방식, 수용률, 부하율, 건축조건, 계량구분, 동력부하 등
② 간선계통 — 전용간선 분리, 용도별 간선 구분, 법적 분리, 공급전압 결정
③ 간선경로 — 파이프 샤프트 위치·크기, 루트 길이 검토
④ 배선방식·간선 굵기 — 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 고조파, 장래 증설 고려
② 간선계통 — 전용간선 분리, 용도별 간선 구분, 법적 분리, 공급전압 결정
③ 간선경로 — 파이프 샤프트 위치·크기, 루트 길이 검토
④ 배선방식·간선 굵기 — 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 고조파, 장래 증설 고려
[해설]
간선 설계는 부하 파악 → 계통 구분 → 경로 → 굵기 결정 순서로 검토한다.
- 설계조건 — 배전방식·수용률·부하율·건축조건·계량구분·동력부하를 보고 간선이 감당할 부하 규모를 정한다.
- 간선계통 — 전용간선 분리, 용도별 구분, 법적 분리를 정하고 공급전압을 결정한다.
- 간선경로 — 파이프 샤프트(배선이 지나가는 수직 통로)의 위치·크기와 루트 길이를 검토한다.
- 배선방식·간선 굵기 — 허용전류·전압강하·기계적 강도를 기본으로 하고, 고조파와 장래 증설 여유까지 반영한다.
외우는 요령: "조건 → 계통 → 경로 → 굵기" 네 단계로 묶어 기억한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요