전력설비 간선설계 시 고려사항 5가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2018년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
전력설비 간선설계 시 고려사항 5가지를 쓰시오.
해설
① 전기방식 및 배전방식
② 간선경로의 위치와 넓이
③ 간선(전선)의 굵기
④ 부하용량과 수용률
⑤ 제어반 위치
② 간선경로의 위치와 넓이
③ 간선(전선)의 굵기
④ 부하용량과 수용률
⑤ 제어반 위치
[해설]
간선은 변전설비에서 분전반·제어반까지 전력을 보내는 주 배선이다. 그래서 부하의 크기와 배선 경로를 함께 따져 설계한다.
- 전기방식 및 배전방식 — 단상·3상 여부, 전압, 공급 방식을 부하 특성에 맞춰 정한다.
- 간선경로의 위치와 넓이 — 샤프트나 트레이 같은 배선 공간과 경로가 충분한지 확인한다.
- 간선(전선)의 굵기 — 허용전류·전압강하·기계적 강도를 모두 만족하도록 정한다.
- 부하용량과 수용률 — 실제로 동시에 쓰는 최대전력을 추정해 간선 용량을 정한다.
- 제어반 위치 — 분전반·제어반의 위치에 따라 간선 길이와 분기 방식이 정해진다.
외우는 요령: 방식·경로·굵기·부하·반 위치의 다섯 단어로 묶어 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.