어느 빌딩 수용가가 자가용 디젤발전기를 계획한다. 아래 부하 종류·특성과 조건·참고자료로 상세 페이지
7
어느 빌딩 수용가가 자가용 디젤발전기를 계획한다. 아래 부하 종류·특성과 조건·참고자료로 전부하 운전에 필요한 발전기 용량[kVA]을 표의 빈칸을 채우며 선정하시오.
[조건] ① 전동기 기동 시 필요용량은 무시. ② 동력 수용률: 최대 입력 전동기 1대 100[%], 그 외 80[%], 전등·기타 100[%]. ③ 전등·기타 역률 100[%]. (효율·역률은 KSC 4202 표 참조: 37kW 6극 η86.5% pf80.0%, 22kW 6극 η85.5% pf78.5%, 11kW 6극 η84.0% pf77.0%, 5.5kW 4극 η82.5% pf79.5%)
| 부하의 종류 | 출력[kW] | 극수 | 대수 | 적용부하 | 기동방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전동기 | 37 | 6 | 1 | 소화전 펌프 | 리액터 기동 |
| 22 | 6 | 2 | 급수펌프 | 리액터 기동 | |
| 11 | 6 | 2 | 배풍기 | Y-Δ 기동 | |
| 5.5 | 4 | 1 | 배수펌프 | 직입 기동 | |
| 전등, 기타 | 50 | - | - | 비상조명 | - |
해설
각 전동기 입력[kVA] 로 계산한다.
· 37kW 1대: [kVA]
· 22kW 1대: [kVA] (2대)
· 11kW 1대: [kVA] (2대)
· 5.5kW 1대: [kVA]
· 전등·기타: [kVA]
동력 수용률: 입력 최대인 53.47kVA 1대는 100[%], 나머지 전동기는 80[%].
나머지 전동기 입력 합 [kVA]
동력 수용분 [kVA]
전등·기타(100[%]) [kVA]
발전기 필요용량 [kVA]
표2 자가용 디젤 표준출력(50, 100, 150, 200, 300, 400 [kVA]) 중 만족하는 최소값은 [kVA].
· 37kW 1대: [kVA]
· 22kW 1대: [kVA] (2대)
· 11kW 1대: [kVA] (2대)
· 5.5kW 1대: [kVA]
· 전등·기타: [kVA]
동력 수용률: 입력 최대인 53.47kVA 1대는 100[%], 나머지 전동기는 80[%].
나머지 전동기 입력 합 [kVA]
동력 수용분 [kVA]
전등·기타(100[%]) [kVA]
발전기 필요용량 [kVA]
표2 자가용 디젤 표준출력(50, 100, 150, 200, 300, 400 [kVA]) 중 만족하는 최소값은 [kVA].