저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.전로의 사용전압… | 전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
저압 전로의 절연성능 기준표이다. 빈칸 수치를 채우시오.
| 전로의 사용전압[V] | DC시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | ① | ② |
| FELV, 500 이하 | ③ | ④ |
| 500 초과 | ⑤ | ⑥ |
해설
KEC 저압 전로 절연저항 기준.
① 250
② 0.5
③ 500
④ 1.0
⑤ 1,000
⑥ 1.0
완성표
※ SELV·PELV: 1·2차 절연 회로 / FELV: 비절연 회로.
① 250
② 0.5
③ 500
④ 1.0
⑤ 1,000
⑥ 1.0
완성표
| 전로의 사용전압[V] | DC시험전압[V] | 절연저항[MΩ] |
|---|---|---|
| SELV 및 PELV | 250 | 0.5 |
| FELV, 500 이하 | 500 | 1.0 |
| 500 초과 | 1,000 | 1.0 |
※ SELV·PELV: 1·2차 절연 회로 / FELV: 비절연 회로.
[해설]
이 표는 KEC 저압전로 절연저항 기준으로, 회로 종류(SELV·PELV/FELV/그 외)와 사용전압 구간에 따라 DC 시험전압과 최소 절연저항값이 정해져 있다는 것이 핵심이다.
SELV·PELV(1차·2차가 절연분리된 안전초저압 회로)는 250[V] 시험전압에 0.5[MΩ] 이상, FELV(1차·2차가 절연되지 않은 회로) 및 500[V] 이하 일반 저압회로는 500[V] 시험전압에 1.0[MΩ] 이상을 요구한다.
500[V]를 초과하는 구간은 시험전압만 1,000[V]로 올라갈 뿐 절연저항 기준은 1.0[MΩ] 이상으로 동일하므로, ④와 ⑥에는 같은 1.0을 넣고 ③·⑤의 시험전압만 다르게 채우면 된다.