한류저항기의 설치목적 2가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
11
한류저항기의 설치목적 2가지를 쓰시오.
해설
① 선택지락계전기(SGR)·방향지락계전기(DGR) 동작에 필요한 유효전류를 만든다.
② 제3고조파 전압 발생 방지.
(그 외 : 중성점 불안정 등 이상현상 억제)
② 제3고조파 전압 발생 방지.
(그 외 : 중성점 불안정 등 이상현상 억제)
[해설]
한류저항기(CLR)는 비접지 계통에서 접지형 계기용변압기(GPT) 3차 개방델타 회로에 접속되어, 지락 시 계전기가 검출할 수 있는 크기·위상의 전류를 만들어 주기 위해 설치된다.
지락전류가 작거나 무효분 위주면 선택지락계전기(SGR)·방향지락계전기(DGR)가 동작에 필요한 유효전류를 얻지 못하므로, 한류저항기로 유효전류를 확보해 동작을 확실하게 한다.
아울러 이 저항이 감쇠 역할을 해 제3고조파 전압 발생을 억제하고 중성점 불안정 등 이상현상을 줄이는 효과도 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.