전력계통용 리액터의 설치 목적에 맞는 명칭을 쓰시오.설치 목적리액터 명… | 전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
5
전력계통용 리액터의 설치 목적에 맞는 명칭을 쓰시오.
| 설치 목적 | 리액터 명칭 |
|---|---|
| 단락사고 시 단락전류를 제한한다. | ( ① ) |
| 페란티 현상을 방지한다. | ( ② ) |
| 중성점 접지용으로 아크를 소호시킨다. | ( ③ ) |
해설
① 한류리액터 (직렬 접속, 단락전류 제한)
② 분로리액터 (병렬리액터, Shunt Reactor — 페란티 현상 방지)
③ 소호리액터 (消弧, 중성점 접속, 1선 지락 시 아크 소호)
② 분로리액터 (병렬리액터, Shunt Reactor — 페란티 현상 방지)
③ 소호리액터 (消弧, 중성점 접속, 1선 지락 시 아크 소호)
[해설]
세 가지 모두 리액터이지만 접속 위치와 목적이 다르므로 이름이 구분된다.
- 한류리액터는 회로에 직렬로 넣어 단락사고 시 흐르는 단락전류를 제한한다.
- 분로리액터(병렬리액터)는 선로에 병렬로 연결해 경부하 시 충전전류에 의한 페란티 현상(수전단 전압 상승)을 억제한다.
- 소호리액터는 중성점에 접속해 1선 지락 시 발생하는 아크를 소호시킨다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.