전력계통용 리액터의 설치 목적에 맞는 명칭을 쓰시오.
설치 목적리액터 명칭
단락사고 시 단락전류를 제한한다.( ① )
페란티 현상을 방지한다.( ② )
중성점 접지용으로 아크를 소호시킨다.( ③ )
해설
① 한류리액터 (직렬 접속, 단락전류 제한)
② 분로리액터 (병렬리액터, Shunt Reactor — 페란티 현상 방지)
③ 소호리액터 (消弧, 중성점 접속, 1선 지락 시 아크 소호)


[해설]

리액터는 같은 코일이어도 직렬·병렬·중성점 중 어디에 넣느냐에 따라 목적과 이름이 달라진다.

  • 한류리액터 — 선로에 직렬로 넣어 리액턴스를 키우고, 단락사고 때 흐르는 단락전류를 제한한다.
  • 분로리액터(Shunt Reactor) — 선로에 병렬로 달아 경부하 때 과잉 충전전류를 상쇄한다. 이렇게 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 막는다.
  • 소호리액터 — 중성점과 대지 사이에 넣는다. 1선 지락 때 대지 정전용량과 병렬공진시켜 지락 아크를 끈다(消弧).

혼동 주의: 제5고조파를 없애는 것은 콘덴서와 직렬로 넣는 직렬리액터이며, 단락전류를 제한하는 한류리액터와는 목적이 다르다.