모두CBT

한류형 전력퓨즈의 단점을 4가지 쓰시오. | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

7
한류형 전력퓨즈의 단점을 4가지 쓰시오.
해설
① 재투입(재사용) 불가능.
② 과도전류에 용단되기 쉽다.
③ 동작시간–전류특성을 계전기처럼 임의 조정할 수 없다.
④ 차단 시 과전압(이상전압) 발생.
(그 외 : 녹아도 차단 못하는 비차단 전류범위가 있다)


[해설]

한류형 전력퓨즈는 단락전류가 최대치에 이르기 전에 끊는 한류 효과가 장점이지만, 한 번 녹으면 끝나는 구조와 급격한 차단 때문에 단점이 생긴다.

  • 재투입 불가 — 용단되면 퓨즈를 교체해야 하므로 차단기처럼 다시 투입할 수 없다.
  • 과도전류에 용단되기 쉬움 — 변압기 여자돌입전류나 전동기 기동전류 같은 순간 과전류에도 녹을 수 있다.
  • 동작시간-전류특성 조정 불가 — 계전기처럼 정정값을 바꿔 보호협조를 맞출 수 없다.
  • 차단 시 과전압 발생 — 전류를 급격히 끊으면 L·di/dt에 의한 이상전압이 생긴다.

그 밖에 비차단 전류범위도 단점으로 쓸 수 있는데, 최소차단전류 미만에서는 퓨즈가 녹아도 아크를 끄지 못하는 구간이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기