여자 돌입전류에 대한 오동작 방지법
해설
1) 비대칭파 제거법 2) 고조파 억제법 3) 감도 저하법


[해설]

변압기 투입 시 발생하는 여자돌입전류는 정상 부하전류와 파형이 크게 달라, 이 파형 차이를 이용해 비율차동계전기의 오동작을 막는 것이 세 방법의 공통 원리다.

비대칭파 제거법은 여자돌입전류의 직류 성분(비대칭파)을 걸러 정상 파형만 계전기에 전달하는 방식이고, 고조파 억제법은 돌입전류에 풍부한 제2고조파 성분을 검출해 동작을 저지하는 방식이다.

감도저하법은 투입 초기 일정 시간 동안 계전기의 동작감도를 일부러 낮춰 돌입전류 구간을 지나치게 하는 방법이다.