여자 돌입전류에 대한 오동작 방지법 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
45
여자 돌입전류에 대한 오동작 방지법
해설
1) 비대칭파 제거법
2) 고조파 억제법
3) 감도 저하법
[해설]
변압기를 투입할 때 흐르는 여자 돌입전류는 내부고장이 아닌데도 비율차동계전기를 오동작시킬 수 있다. 돌입전류는 파형이 한쪽으로 치우치고 고조파가 많아서, 이 특징을 이용해 오동작을 막는다.
- 비대칭파 제거법 — 한쪽으로 치우친 비대칭 파형을 판별해 계전기 동작을 막는다.
- 고조파 억제법 — 돌입전류에 많은 제2고조파를 검출해 동작을 억제한다.
- 감도 저하법 — 투입 직후 잠깐 계전기 감도를 낮춰 돌입전류 구간을 넘긴다.
실무 의미: 요즘 디지털 계전기는 주로 제2고조파 억제 방식을 쓴다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요