콘덴서 회로에 직렬리액터를 반드시 넣어야 하는 경우 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
14
콘덴서 회로에 직렬리액터를 반드시 넣어야 하는 경우
해설
1) 부하설비로 인한 고조파(제5고조파)가 존재하는 경우
효과 : 고조파에 의한 전압 파형의 일그러짐 방지
2) 콘덴서 투입시 발생하는 큰 돌입전류에 의해 전원계통 및 부하설비에 악영항을 미칠 우려가 있는 경우
효과 : 콘덴서 투입시 돌입전류 방지
[해설]
직렬리액터는 콘덴서와 직렬로 넣어 회로에 유도성 리액턴스를 더하는 기기이며, 아래 두 경우에는 반드시 설치한다.
- 부하설비가 제5고조파를 내는 경우 — 콘덴서가 고조파를 키우지 않게 해 전압 파형의 일그러짐을 막는다.
- 콘덴서 투입 때 생기는 큰 돌입전류가 전원계통과 부하설비에 악영향을 줄 우려가 있는 경우 — 리액턴스가 전류의 급상승을 눌러 돌입전류를 막는다.
외우는 요령: 설치해야 하는 경우는 고조파와 돌입전류 두 가지이고, 효과는 각각 파형 개선과 돌입전류 방지로 짝지어 쓴다.