출제 20-1/13-4꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수사항 4… | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
55
출제 20-1/13-4
꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수사항 4가지를 쓰시오해설
① 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조에 따른 꽂음접속기 준수사항으로, 모두 잘못된 접속이나 누전으로 인한 감전을 막기 위한 것이다.
- 서로 다른 전압의 접속기는 서로 접속되지 않는 구조를 쓴다 — 전압이 다른 기기를 잘못 꽂는 사고를 막는다.
- 습윤한 장소에서는 방수형 등 그 장소에 맞는 것을 쓴다 — 물기로 인한 누전을 막는다.
- 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않게 한다 — 젖은 손은 인체 저항을 낮춰 감전 위험을 키운다.
- 잠금장치가 있으면 접속 후 잠그고 쓴다 — 사용 중 플러그가 빠지거나 헐거워지는 것을 막는다.
외우는 요령: 구조(전압 구분) → 장소(습윤) → 사람(젖은 손) → 사용 후(잠금) 순서로 떠올린다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요