출제 24-1/15-4전기 기계ㆍ기구 중 이동형이나 휴대형의 것으로 감… | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
14
출제 24-1/15-4
전기 기계ㆍ기구 중 이동형이나 휴대형의 것으로 감전방지용 누전차단기를 설치해야하는 기준을 3가지 쓰시오해설
① 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
② 철판ㆍ철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
③ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
④ 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계ㆍ기구
[해설]
이동형·휴대형 전기기계·기구는 접지가 불완전하거나 전선이 손상되기 쉬운 환경에서 사용되므로, 누전 시 감전 위험이 특히 큰 조건이면 누전차단기 설치를 의무화한다.
대지전압 150V 초과 기기, 철판·철골 등 도전성이 높은 장소에서 쓰는 기기, 임시배선 전로가 설치된 장소의 기기, 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소의 저압용 기기가 그 대상으로, 모두 인체를 통한 지락전류 경로가 형성되기 쉬운 조건이라는 공통점이 있다.
근거는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.