모두CBT

24-1산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전… | 2024년 건설안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

14

24-1

산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계ㆍ기구를 3가지 쓰시오.

해설

① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구
③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에 따라, 누전되면 사람 몸으로 전류가 흐르기 쉬운 기계·기구에 누전차단기를 설치한다.

  • 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 — 손에 쥐고 쓰므로 누전되면 곧바로 몸을 통해 전류가 흐른다.
  • 습윤장소의 저압용 — 물 같은 도전성 액체가 사람과 대지 사이 저항을 낮춰 같은 전압에서도 전류가 커진다.
  • 철판·철골 위 이동형·휴대형 — 발밑이 금속이라 몸이 대지와 거의 바로 이어진다.

임시배선 전로가 설치된 장소의 이동형·휴대형도 대상이다. 차단기 성능은 정격감도전류 30mA 이하·0.03초 이내가 기본이다.

혼동 주의: 이중절연 구조, 절연대 위에서 쓰는 기계·기구, 비접지방식 전로는 적용 제외다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.