모두CBT

24-1산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전… | 2024년 건설안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

14

24-1

산업안전보건법령상, 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계ㆍ기구를 3가지 쓰시오.

해설

대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구
철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


해설

네 가지 대상의 공통점은 사람이 직접 들고 쓰거나 · 전기가 잘 통하는 환경이라는 것이다.

150V 초과 이동형·휴대형은 손에 쥐고 쓰므로 누전 시 곧바로 인체를 통해 전류가 흐른다. 습윤장소철판·철골 위는 사람과 대지 사이의 저항이 낮아져 같은 전압에서도 흐르는 전류가 커진다. 네 번째가 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형으로, 임시배선은 피복 손상이 잦기 때문이다.

누전차단기의 성능은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내가 기본이다. 정격전부하전류 50A 이상 설비는 200mA · 0.1초로 완화되고, 물기가 있는 장소의 저압용15mA · 0.03초로 더 엄격하다.

적용 제외도 있다 — 이중절연 구조의 기계·기구, 절연대 위에서 사용하는 기계·기구, 비접지방식 전로.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제304조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.