가스 방폭 종류 5가지를 쓰시오.
해설
내압 Ex d
충전 Ex q
압력 Ex p
안전증 Ex e
유입 Ex o
본질 Ex ia 혹은 Ex ib
비점화 Ex n
몰드 Ex m
특수 Ex s
[해설]
가스 폭발위험장소용 전기기기의 방폭구조는 점화원이 폭발성 가스에 불을 붙이지 못하게 막는 방식에 따라 나뉜다.
- 내압(Ex d) — 용기 안에서 폭발해도 견디고 화염이 밖으로 번지지 않게 한다.
- 충전(Ex q) — 용기 안을 모래 같은 분체로 채워 불꽃이 가스에 닿지 않게 한다.
- 압력(Ex p) — 용기 안에 보호가스를 넣고 가압해 가스 침입을 막는다.
- 안전증(Ex e) — 정상 운전 중 불꽃·고온이 생기지 않도록 구조와 온도상승을 강화한다.
- 유입(Ex o) — 불꽃이 나는 부분을 기름 속에 잠기게 한다.
- 본질안전(Ex ia·Ex ib) — 회로 에너지를 최소착화에너지 아래로 제한해 불꽃이 나도 점화되지 않게 한다.
- 비점화(Ex n) — 정상 운전 중에는 점화원이 생기지 않도록 만든 구조다.
- 몰드(Ex m) — 점화원이 될 부분을 컴파운드(수지)로 완전히 감싼다.
- 특수(Ex s) — 위 방식 외의 구조로, 시험을 거쳐 방폭 성능이 확인된 것이다.
혼동 주의: 본질안전 ia는 고장 2개, ib는 고장 1개가 겹쳐도 점화되지 않는 등급이어서 0종 장소에는 ia만 쓸 수 있다.