사업주가 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 계측장치를 설치해야 하는 화학설비의 종류 6가지를 쓰시오
해설
① 발열반응이 일어나는 반응장치
② 증류, 정류, 증발, 추출 등 분리 장치
③ 가열물질의 온도가 분해온도 또는 발화점보다 높은 설비
④ 반응폭주 등 이상 화학반응에 의해 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비
⑤ 온도가 섭씨 350도 이상이거나 게이지 압력이 980 kPa 이상인 설비
⑥ 가열로 또는 가열기
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 계측장치 설치 규정에 따라, 위험물질을 기준량 이상 제조·취급하는 특수화학설비 중 다음 설비에는 계측장치를 설치해야 한다.
- 발열반응이 일어나는 반응장치 — 반응열이 쌓이면 온도가 급상승할 수 있다.
- 증류·정류·증발·추출 등 분리장치 — 가열과 압력 변화가 계속 일어나는 공정이다.
- 가열물질의 온도가 분해온도 또는 발화점보다 높은 설비 — 조금만 이상이 생겨도 분해나 발화로 이어진다.
- 반응폭주 등 이상 화학반응으로 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비 — 반응폭주란 반응이 제어되지 않고 급격히 빨라지는 현상이다.
- 온도 350℃ 이상 또는 게이지압력 980 kPa 이상인 설비 — 수치 기준까지 정확히 써야 한다.
- 가열로 또는 가열기 — 직접 불로 가열하는 고온 설비이다.
여기서 계측장치는 온도계·유량계·압력계 등을 말한다. 필요하면 자동경보장치도 함께 설치한다.