모두CBT

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요… | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

169

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요

출제 18-2

전로의 전압에 따른 절연저항치 중 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오

전로의 사용전압 구분절연저항
대지전압 150V 이하( )MΩ
대지전압 150V 초과 300V 이하( )MΩ
사용전압 300V 초과 400V 미만( )MΩ
400V 이상( )MΩ
해설

현행 기준: 저압전로의 절연저항은 SELV·PELV 0.5MΩ 이상(DC 시험전압 250V), FELV를 포함한 500V 이하 1.0MΩ 이상(DC 500V), 500V 초과 1.0MΩ 이상(DC 1,000V)이다(전기설비기술기준 제52조, KEC 132).

아래 정답은 개정 전 기준이다. 한국전기설비규정(KEC) 도입에 맞춘 전기설비기술기준 개정으로 대지전압·사용전압별 4구분 표가 위 3구분 표로 바뀌었다.

0.1

0.2

0.3

0.4


[해설]

저압 전로의 절연저항은 전압이 높을수록 누설전류의 위험이 커지므로, 사용전압 구간이 올라갈 때마다 요구되는 절연저항 기준값도 0.1MΩ씩 계단식으로 높아지도록 정해져 있다.

대지전압 150V 이하 전로는 0.1MΩ 이상, 대지전압 150V 초과 300V 이하 전로는 0.2MΩ 이상이 요구된다.

사용전압 300V 초과 400V 미만 전로는 0.3MΩ 이상, 400V 이상 전로는 0.4MΩ 이상이며, 단위가 MΩ이라는 점과 모든 값이 '이상' 기준이라는 점이 채점 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.