상세 페이지
78
출제 23-2
누전으로 인한 감전 위험을 방지하기 위해, 정격에 맞고 감도가 높은 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계 및 기구 3가지를 쓰시오.
해설
1. 대지전압 150V 초과하는 휴대형 전기기계
2. 도전성이 높은 장소에서 사용하는 휴대형 전기기계
3. 임시배선 전로가 설치된 장소에서 사용하는 휴대형 전기기계
4. 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)는 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계·기구를 네 가지로 정하고 있다. ① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구 ③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 ④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구. 답안의 네 항목이 각 호와 그대로 대응하며, 문항은 3가지만 요구하므로 이 중 셋을 적으면 된다. 이때 누전차단기는 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 것이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.