보기에 설치된 누전차단기 정격 감도전류와 동작시간을 쓰시오.
[보기]
대지전압이 150V, 정격전부하전류 30A인 전기기구
해설
① 정격 감도전류 : 30mA 이하
② 동작시간 0.03 초 이내
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 설치한 누전차단기에 대하여 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것을 원칙으로 정하고 있다.
다만 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계·기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위하여 정격감도전류를 200밀리암페어 이하, 작동시간을 0.1초 이내로 할 수 있다.
보기의 기기는 정격전부하전류가 30A로 50A 미만이므로 예외가 아닌 원칙 규정이 적용되어 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내가 된다.