모두CBT

상세 페이지

21

출제 25-3/19-3/18-3/16-1/15-3

달비계에 사용 불가한 와이어로프의 조건 3가지를 쓰시오.

해설

① 꼬인 것

② 이음매가 있는 것

③ 심하게 변형 또는 부식된 것

④ 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것

⑤ 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것

⑥ 열과 전기충격에 의해 손상된 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 달비계 구조 규정은 다음 여섯 가지에 해당하는 와이어로프를 달비계에 사용하지 못하도록 정한다. 이음매가 있는 것, 한 꼬임(스트랜드)에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것(필러선은 제외), 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것, 꼬인 것, 심하게 변형되거나 부식된 것, 열과 전기충격에 의해 손상된 것이며 이 중 세 가지를 쓰면 된다.

소선 절단 10%와 지름 감소 7%의 숫자를 서로 바꾸어 쓰지 않도록 주의한다. 달기 체인은 길이 5% 초과 신장, 링 단면지름 10% 초과 감소, 균열·심한 변형이 사용금지 기준이고, 달기 강선·달기 강대·달기 섬유로프에도 각각 별도의 사용금지 기준이 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.