달비계에 사용할 수 없는 달기체인의 기준 2가지를 쓰시오. | 산업안전산업기사 작업형 2024년 1회 1부 기출문제 상세 페이지
달비계에 사용할 수 없는 달기체인의 기준 2가지를 쓰시오.
해설
다음 3가지 중 2가지 서술: ① 달기 체인의 길이가 제조된 때의 길이의 5%를 초과한 것 ② 링의 단면지름이 제조된 때의 해당 링 지름의 10%를 초과하여 감소한 것 ③ 균열이 있거나 심하게 변형된 것 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조)
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조는 달비계에 쓸 수 없는 달기 체인을 세 가지로 정한다.
- 길이 늘어남: 처음 만들었을 때보다 길이가 5%를 넘게 늘었으면 체인이 이미 영구 변형된 것이다.
- 링 지름 감소: 링 단면지름이 처음보다 10%를 넘게 줄었으면 닳아서 강도가 떨어진 것이다.
- 균열·심한 변형: 눈에 보이는 결함이므로 바로 사용을 멈춘다.
혼동 주의: 달비계용 와이어로프는 지름 감소 7% 초과, 소선 절단 10% 이상이 사용 금지 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.