내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 특수화학설비에 설치해야 하는 … | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 1회 2부 기출문제 상세 페이지
내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 특수화학설비에 설치해야 하는 계측장치 3가지를 쓰시오.
[상황]
특수화학설비
해설
a: 온도계
b: 유량계
c: 압력계
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제273조는 특수화학설비에 내부 이상 상태를 조기에 파악하는 계측장치를 설치하도록 정한다.
- 온도계 — 발열반응이나 반응폭주에 따른 온도 상승을 감지한다.
- 유량계 — 원료 과다 공급이나 배관 막힘 같은 흐름 이상을 감지한다.
- 압력계 — 내부 압력 상승을 감지해 파열·누출을 미리 막는다.
외우는 요령: 온·유·압 세 가지로 묶는다. 특수화학설비 해당 조건 가운데 하나는 운전온도 350℃ 이상 또는 게이지압력 980kPa 이상이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요