뇌격에 따른 뇌서지를 억제하여 전주를 보호하기 위해 동영상에 표시된 방… | 산업안전기사실기(작업형) 2023년 2회 1부 기출문제 상세 페이지
뇌격에 따른 뇌서지를 억제하여 전주를 보호하기 위해 동영상에 표시된 방호장치의 명칭과, 그 장치가 갖추어야 할 구비조건 3가지를 쓰시오.
[상황]
전선로의 한 지점에 동그라미로 표시된 피뢰기(퓨즈링크 없음)와 그 옆의 COS
해설
명칭: 피뢰기(Lightning Arrester, LA) / 구비조건 — 다음 6가지 중 3가지 서술: ①충격방전개시전압이 낮을 것 ②제한전압이 낮을 것 ③상용주파방전개시전압이 높을 것 ④속류의 차단이 확실할 것 ⑤뇌전류의 방전능력이 클 것 ⑥내구성·경제성이 있고 반복동작이 가능할 것 (피뢰기 구비조건 표준)
[해설]
피뢰기는 낙뢰로 생긴 이상전압(뇌서지)을 대지로 흘려보내 전주와 설비의 절연을 보호하는 장치다.
- 충격방전개시전압이 낮을 것 — 뇌서지가 들어오면 곧바로 방전을 시작해야 한다.
- 제한전압이 낮을 것 — 방전하는 동안 피뢰기 양단에 남는 전압이 낮아야 설비에 걸리는 전압도 작아진다.
- 상용주파방전개시전압이 높을 것 — 평소의 정상 전압에서는 방전하지 않아야 한다.
- 속류 차단이 확실할 것 — 뇌전류가 지나간 뒤 뒤따라 흐르는 상용 전류(속류)를 끊어야 지락 상태가 계속되지 않는다.
- 방전능력이 클 것 — 큰 뇌전류가 흘러도 손상되지 않아야 한다.
- 내구성·경제성 — 여러 번 동작해도 성능이 유지되어야 한다.
외우는 요령: 뇌서지 쪽 전압(충격방전개시·제한)은 낮게, 상용 쪽 전압(상용주파방전개시)은 높게 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요