뇌격에 따른 뇌서지를 억제하여 전주를 보호하기 위해 동영상에 표시된 방… | 산업안전기사실기(작업형) 2023년 2회 1부 기출문제 상세 페이지
뇌격에 따른 뇌서지를 억제하여 전주를 보호하기 위해 동영상에 표시된 방호장치의 명칭과, 그 장치가 갖추어야 할 구비조건 3가지를 쓰시오.
[상황]
전선로의 한 지점에 동그라미로 표시된 피뢰기(퓨즈링크 없음)와 그 옆의 COS
해설
명칭: 피뢰기(Lightning Arrester, LA) / 구비조건 — 다음 6가지 중 3가지 서술: ①충격방전개시전압이 낮을 것 ②제한전압이 낮을 것 ③상용주파방전개시전압이 높을 것 ④속류의 차단이 확실할 것 ⑤뇌전류의 방전능력이 클 것 ⑥내구성·경제성이 있고 반복동작이 가능할 것 (피뢰기 구비조건 표준)
[해설]
피뢰기는 낙뢰로 인한 이상전압(뇌서지)이 전주·설비에 전달되기 전에 대지로 흘려보내는 장치이므로, 구비조건들은 모두 이 방전 기능을 확실하고 안전하게 만드는 데 초점이 맞춰져 있다.
충격방전개시전압과 제한전압을 낮게 하는 것은 이상전압이 설비에 가해지는 크기를 최소화하기 위함이고, 반대로 상용주파방전개시전압은 높게 유지해 평상시 정상 전압에서는 방전이 일어나지 않도록 한다.
이상전압이 지나간 뒤 이어 흐르는 속류를 확실히 차단하지 못하면 피뢰기 자체가 지속적인 통전 경로가 되어 버리므로, 속류 차단 능력은 뇌전류 방전능력·반복동작 가능성과 함께 반드시 갖춰야 할 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.