모두CBT

보일링 방지대책 O 표시:흙막이벽 배면 지하수위(저하/상승) 상세 페이지

보일링 방지대책 O 표시:

흙막이벽 배면 지하수위(저하/상승)

근입깊이(낮게/깊게)

굴착 저면(그라우팅/드레인)

해설

저하 / 깊게 / 그라우팅


[해설]

보일링은 사질토 지반에서 흙막이벽 배면의 지하수위가 굴착저면보다 높아 생긴 상향 침투수압이 흙의 유효응력을 잃게 만들어, 굴착저면의 모래가 물과 함께 솟아오르는 현상이다. 따라서 대책은 침투수두를 줄이거나, 침투경로를 길게 하거나, 물의 흐름 자체를 차단하는 방향이어야 한다.

흙막이벽 배면의 지하수위는 웰포인트·디프웰 등으로 저하시키고, 흙막이벽의 근입깊이는 불투수층에 닿도록 깊게 하여 침투경로를 길게 하며, 굴착 저면은 그라우팅으로 지반을 개량하여 차수한다. 굴착저면에 드레인을 두는 방식은 침투수를 오히려 유도하게 되어 보일링 대책으로는 적절하지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.