철골작업 중지 조건풍속 초당( a ) 이상, 강우량 시간당( b ) 이… | 2025년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
철골작업 중지 조건
풍속 초당( a ) 이상,
강우량 시간당( b ) 이상,
강설량 시간당( c ) 이상.
해설
a. 10m/s
b. 1mm/h
c. 1cm/h
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제383조(작업의 제한)는 아래 기상조건 중 하나라도 해당하면 철골작업을 중지하도록 정한다.
- 풍속 — 초당 10m 이상이면 부재가 흔들리고 작업자가 떨어질 위험이 커진다.
- 강우량 — 시간당 1mm 이상이면 철골 표면이 미끄러워진다.
- 강설량 — 시간당 1cm 이상이면 눈이 쌓여 발을 헛디디기 쉽다.
혼동 주의: 풍속은 초당, 강우량·강설량은 시간당 값이다. 세 기준 모두 '이상'이므로 해당 수치에 도달하는 순간부터 중지한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요