사용중인 변류기 2 차측을 개로하면 안되는 이유
해설
1 차측 부하전류가 모두 여자전류가 되어 2 차측에 고전압이 유기되어 절연파괴 위험


[해설]

사용 중인 변류기 2차측을 개방하면 안 되는 이유는 1차측 부하전류가 모두 여자전류로 바뀌어 2차측에 고전압이 유기되기 때문이다.

CT는 전류원 특성을 가져 2차가 정상적으로 폐로(부하나 단락 상태)돼 있어야 자속이 일정 수준으로 유지되는데, 2차를 개방하면 1차전류 전부가 철심을 여자시키는 데 쓰여 자속이 급격히 커지고 2차 권선에 매우 높은 기전력이 유기된다.

이 고전압은 절연파괴나 화재, 감전사고로 이어질 수 있어 CT 점검 시에는 반드시 2차측을 단락한 뒤 작업해야 한다.