사용중인 변류기 2 차측을 개로하면 안되는 이유 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
14
사용중인 변류기 2 차측을 개로하면 안되는 이유
해설
1 차측 부하전류가 모두 여자전류가 되어 2 차측에 고전압이 유기되어 절연파괴 위험
[해설]
변류기(CT)는 2차 전류가 1차 전류의 자속을 상쇄하도록 동작하므로, 2차를 개방하면 상쇄 작용이 사라져 1차 부하전류 전부가 여자전류가 된다.
그러면 철심이 과포화되고 2차 권선에 고전압이 유기돼 절연파괴와 감전 위험이 생긴다. 계기를 떼어 낼 때는 반드시 2차측을 단락한 뒤 작업한다.
혼동 주의: 계기용 변압기(PT)는 반대로 2차측을 단락하면 안 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요