Y-△ 로 결선한 주변압기 보호로 비율 차동계전기를 사용한다면 CT의 결선은 어떻게 하여야 하는가?
해설
변압기 1 차측과 2 차측의 위상차를 보정하기 위하여 △-Y로 결선하여야 한다


[해설]

주변압기를 Y-△로 결선하면 1차와 2차 전류 사이에 30° 위상차가 생기므로, 비율차동계전기가 두 전류를 비교할 때 이 위상차부터 보정해야 한다.

CT를 변압기와 반대로 △-Y로 결선하면 1차측 CT와 2차측 CT가 서로 반대 방향의 위상변화를 만들어, 계전기에 들어오는 두 전류의 위상이 다시 일치하게 된다.

위상을 맞추지 않으면 정상 부하 상태에서도 두 전류의 벡터차가 0이 되지 않아 비율차동계전기가 불필요하게 트립하는 오동작이 생길 수 있다.