Y-△ 로 결선한 주변압기 보호로 비율 차동계전기를 사용한다면 CT의 결선은 어떻게 하여야 하는가?
해설
변압기 1 차측과 2 차측의 위상차를 보정하기 위하여 △-Y로 결선하여야 한다
[해설]
주변압기를 Y-△로 결선하면 1차와 2차 전류 사이에 30° 위상차가 생겨, 비율차동계전기에 들어가는 두 전류가 정상 상태에서도 어긋난다.
그래서 CT는 변압기와 반대로 △-Y 결선한다. 변압기 Y측 CT는 △로, △측 CT는 Y로 묶어 30° 위상차를 되돌려 맞춘다.
위상을 보정하지 않으면 정상 부하에서도 차전류가 흘러 계전기가 오동작한다.